IO32-Ports (empfindliche PCA9554A)

Hier werden Themen zur Elektronik und Abgleich des Port-Motherboards ADA-IO und seiner Tochterplatinen IO8-32, Optoschaltstufe, AD16-8 und DA12-8 diskutiert.
Antworten
psclab38
kann c't-Lab-Konstrukteure konstruieren
kann c't-Lab-Konstrukteure konstruieren
Beiträge: 942
Registriert: 25.01.2008, 23:34

IO32-Ports (empfindliche PCA9554A)

Beitrag von psclab38 »

Hallo ADA/IO32-Besitzer,

bei der Implementierung der C-Firmware für das ADA-Modul ist mir aufgefallen daß die empfohlene Nachrüstung auch der Segor-Platinen mit 100nF-Kondensatoren nicht unbedingt ausreicht. Ich hatte die quasi optimal angebracht, ...
4 * 100nF Keramik
4 * 100nF Keramik
... aber der Pegelwechsel von 0x55 auf 0xAA (also 01010101 auf 10101010) brachte drei scheinbar besonders empfindliche PCA9554A zum Reset. Insgesamt habe ich 8 PCA9554A aus dem gleichen Los bestückt. Daher habe ich als zusätzliche Maßnahme die beiden C1+C2 (100nF Keramik) noch mit je einem 10µF Elko unterstützt. Damit war dann Ruhe.
zusätzliche 10µF Elkos
zusätzliche 10µF Elkos
Dies nur zur Info, falls jemand trotz der zusätzlichen Keramikkondensatoren noch Probleme hat.

Grüße
Paul
Zuletzt geändert von psclab38 am 29.04.2011, 20:18, insgesamt 1-mal geändert.
Roddot
kann c't-Lab-Module konstruieren
kann c't-Lab-Module konstruieren
Beiträge: 146
Registriert: 19.06.2008, 13:53

Re: IO32-Ports (empfindliche PCA9554A)

Beitrag von Roddot »

Danke!
Let's fets with Static-DC. :-)
Antworten